最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
作者: a_ziliu    时间: 2014-3-27 13:41
BSP中有例子M051SeriesBSP_CMSIS_v2.01.002\SampleCode\Driver\SYS\KEIL
作者: vincentwang    时间: 2014-3-27 15:35
用了这里面的例程,把原2.7V的电平更改为4.5V,但是也是没有反应,不知道是哪出问题了。
作者: admin    时间: 2014-3-27 17:57
4.4V  还注意操作这些写寄存器 有没有解锁




作者: vincentwang    时间: 2014-3-27 18:06
寄存器的设置是对的。刚刚调试发现中断触发了,即IBOD_INTF置位了,但跑到NMI中断处理程序去了。
作者: a_ziliu    时间: 2014-3-28 11:18
把NMI_EN設成0即可。