标题: NUC200 RTC 超過26秒reset問題 [打印本页]

作者: armwork    时间: 2014-4-2 17:56
标题: NUC200 RTC 超過26秒reset問題
我用NTSDK-UNC200當開發平台。
遇到RTC秒數從0計算到26後又自動變成0。使用新唐範例程式也是遇到一樣問題。不知道是否有前輩有遇到這樣的問題呢?



作者: a_ziliu    时间: 2014-4-3 11:01
我試過了RTC,不會發生這種事件。
你可以把你的CODE貼上來,或跑BSP中的例子
NUC200SeriesBSP_V1.00.002\NUC200SeriesBSP\SampleCode\Driver\RTC\KEIL

作者: armwork    时间: 2014-4-3 19:16
我把程式po上來了,看起來似乎是mcu每26秒會被reset一次然後mcu就重新計算。請前輩指點一下了。

UART.rar

1014.09 KB, 下载次数: 1411


作者: armwork    时间: 2014-4-8 16:30
這個問題已解決了。更新nu-link driver到6211version就可以了
http://www.nuvoton.com/NuvotonMO ... d-aa85-31e261a87d30