牛卧堂MCU技术交流

标题: 请问M467可以对QEI的计数,进行清零吗? [打印本页]

作者: 匿名    时间: 2023-10-21 11:06
标题: 请问M467可以对QEI的计数,进行清零吗?
请问M467可以对QEI的计数,进行清零吗?
EQEI_GET_CNT_VALUE(EQEI0)
例如 对于这个获取到的数据。

作者: chrishu    时间: 2023-10-23 10:17
在下面情况下可以改变CNT

作者: 匿名    时间: 2023-10-23 10:19
chrishu 发表于 2023-10-23 10:17
在下面情况下可以改变CNT

谢谢回复!我试着操作一下!
作者: 匿名    时间: 2023-10-23 10:24
chrishu 发表于 2023-10-23 10:17
在下面情况下可以改变CNT

我之前的操作,是REST了EQIEMODLE,然后重新开启了EQEI...
我一直在想,应该还会有更简洁的方法!
作者: 匿名    时间: 2023-10-24 14:02
                        EQEI_Stop(EQEI0);
                        EQEI_SET_CNT_VALUE(EQEI0, 0);
                        EQEI_Start(EQEI0);

其实厂家技术 可以说的更明白一些。。。



作者: 匿名    时间: 2023-10-24 14:02
直接说 如何进行操作。才是大家更乐于见到的!




欢迎光临 牛卧堂MCU技术交流 (http://www.nuvoton-mcu.com/) Powered by Discuz! X3.2