pwm直接设置CMT,CNT的值

[复制链接]
arm_nuedu 发表于 2017-8-11 12:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果pwm直接设置CMT,CNT的值。怎么计算pwm频率?

CLK_SetModuleClock(PWM0_MODULE, CLK_CLKSEL2_PWM0SEL_PCLK0, 0);//时钟源设置为PCLK,等于HCLK,分频为0,则pwm的时钟源也为72M

    PWM_SET_CNR(PWM0, 0, 216);

那么pwm频率为72 000 000/216 = 333333,pwm为32MHZ?

这样计算对吗????


回复

使用道具 举报

chenwenbin 发表于 2017-8-11 14:25:39 | 显示全部楼层
对的,如果是中心对齐计数方式频率减半
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| arm_nuedu 发表于 2017-8-11 15:25:38 | 显示全部楼层
谢谢你了
回复

使用道具 举报