找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[BSP] NUC200 RTC 超過26秒reset問題

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
armwork 发表于 2014-4-2 17:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用NTSDK-UNC200當開發平台。
遇到RTC秒數從0計算到26後又自動變成0。使用新唐範例程式也是遇到一樣問題。不知道是否有前輩有遇到這樣的問題呢?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
a_ziliu 发表于 2014-4-3 11:01:29 | 只看该作者
我試過了RTC,不會發生這種事件。
你可以把你的CODE貼上來,或跑BSP中的例子
NUC200SeriesBSP_V1.00.002\NUC200SeriesBSP\SampleCode\Driver\RTC\KEIL
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| armwork 发表于 2014-4-3 19:16:54 | 只看该作者
我把程式po上來了,看起來似乎是mcu每26秒會被reset一次然後mcu就重新計算。請前輩指點一下了。

UART.rar

1014.09 KB, 下载次数: 1409

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| armwork 发表于 2014-4-8 16:30:39 | 只看该作者
這個問題已解決了。更新nu-link driver到6211version就可以了
http://www.nuvoton.com/NuvotonMO ... d-aa85-31e261a87d30
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

新唐MCU