如何根据反电动势测量是否过零了
返回列表
选中
篇:
置顶
|
[M051]
如何根据反电动势测量是否过零了
[复制链接]
匿名
发表于 2026-9-15 17:31:09
|
阅读模式
看到了新唐的几个BLDC方案用的是霍尔检测,如果不用霍尔,也不用比较器,如何通过测量三路的反电动势ADC来实现过零检测呢,实现六部换向的切换
回复
使用道具
Angus
发表于 2026-9-15 17:41:16
|
显示全部楼层
用 ADC 检过0,多年以前我们做过一个代码,转速可以达到15万转。后来发现做 BLDC 的单片机都是低端的、只有一个ADC的单片机,ADC检过0时不停的测量过0点相电压值,再数据比较看是否过0点,会影响电压电流的测量,不适合电动工具,只适合不测电压电流的电调,所以我们就放弃这个思路了。