请问PDMA集散-ping-pang模式,一个数据帧卡到了尾部和头部

[复制链接]
楼主
chrishu 发表于 2024-1-10 16:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 chrishu 于 2024-1-10 16:24 编辑

集散模式是按照表格设定的搬运个数搬运完后才算结束。比如设置搬运个数=300,实际一帧收到50个数据,此时对于PDMA来说本次传输并没有结束,那么下一帧来时就会从index=50的位置继续往后写。
如果你想接收到每帧都是从数组的0地址开始,可以收完一帧数据后重启PDMA。如果是这种应用没必要用集散模式,用基本模式就可以了。